四、水泥稳定碎石基层配合比设计
    试验配合比的无侧限七天饱水抗压强度结果:
路面类型
水泥稳定碎石基层
设计强度Rb(MPa)        3.0        3.0        3.0
水泥掺量(%)        4.0        5.0        6.0
90%保证系数(%)        1.282        1.282        1.282
最大干密度ρdmax(g/cm3)        2.346        2.382        2.401
拌和混合料最佳含水量(%)        4.9        5.0        5.1
抗压强度平均值R(Mpa)        4.4        6.4        7.2
标准差S(Mpa)        0.485        0.630        0.228
变异系数Cv(%)        10.4        9.8        3.2
制件压实度(%)        98.0        98.0        98.0
Rb/(1-1.282CV)(Mpa)        3.46        3.43        3.13
五、推荐配合比:
    水泥剂量:4.0%                        
    最大干密度:2.346g/cm3               
拌和混合料最佳含水量:4.9%
注:最大干密度采用标准重型击实法求得。
               